點晴信息通后臺服務程序每次開機重啟動都會報錯:由于目標計算機積極拒絕,無法連接,如何解決?
:點晴信息通后臺服務程序每次開機重啟動都會報錯,如何解決? A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP provider, error: 0 - 由于目標計算機積極拒絕,無法連接。)
出現以上錯誤的原因是系統開機啟動時,點晴MIS信息通后臺服務程序加載速度快過SQL Server數據庫,導致數據庫還沒有啟動就去連接,從而出現連接失敗的問題。 解決方法:
SQL服務器設置: “SQL Server 配置管理器”-TCP/IP連接 設置為:啟用; Windows防火墻設置:1433和sql的主程序例外,或者直接徹底關閉Windows防火墻試試。 [外圍應用配置器]-->將RemoteDacEnable設置為True PALL->TCP端口設置為:1433 TCP/IP的默認端口設置為:1433 服務和連接的外圍應用配置器->打開MS SQL SERVER節點下的Database Engine 節點,先擇"遠程連接",接下建議選擇"同時使用TCP/IP和named pipes",確定后,重啟數據庫服務。 另外: 以前遇到過一次相同問題,無論怎么都找不到問題,原因是同時運行了兩個sql服務,sql2000和sql2005,似乎遠程會優先連接2005,就連不上了。
解決辦法是在服務管理中關閉掉多余的sql服務。 該文章在 2019/1/2 16:16:15 編輯過
|